如题更换高效后净化系统再验证只做静态可不可以

最佳答案

可以,通过静态测试,确认其级别没有改变,反正后续还得日常监控
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评
回复

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 2019-9-16 11:25:45 | 只看该作者
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉降菌、表面微生物检测就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:32:50 | 只看该作者
小富即安 发表于 2019-9-16 11:25
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉 ...

嗯,但是再验证的浮游菌和沉降菌只做静态测试可以么
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:35:47 | 只看该作者
小富即安 发表于 2019-9-16 11:25
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉 ...

十万级的。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-9-16 11:38:12 | 只看该作者
个人觉得是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 2019-9-16 12:45:23 | 只看该作者
可以,通过静态测试,确认其级别没有改变,反正后续还得日常监控
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 2019-9-17 12:07:22 | 只看该作者
为什么不是只做检漏就好了,还要做这么多呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2019-9-17 13:14:41 | 只看该作者
某某某 发表于 2019-9-17 12:07
为什么不是只做检漏就好了,还要做这么多呢?

因为也快到再验证周期了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:http://www.8268855.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-10-8 09:53 , Processed in 0.048281 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部 陕西快乐十分