[质量保证QA] 风量合格,但是悬浮粒子一直不合格,小粒子,大粒子都超标怎么办?

  [复制链接]
药徒
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-10 14:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风量合格,但是悬浮粒子一直不合格,小粒子,大粒子都超标怎么办?
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有26人回答

点评

制药企业小菜鸟  楼主找到原因了吗,可以分享出来  发表于 2019-9-12 16:30
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评
回复

使用道具 举报

药徒
推荐
发表于 2019-9-10 15:06:16 | 只看该作者
把洁净区的卫生搞一搞,关上所有的门,自净个把小时,进去测环境时穿洁净服,粒子计数器一定要清洁再拿进去,先用零粒子过滤器确认粒子计数器可以归零,没问题,然后测环境。如果还是超标,那就可能是高效漏了,再换个房间试试

点评

制药企业小菜鸟  有可能是粒子计数器为进行自净  详情 回复 发表于 2019-9-10 15:38
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
推荐
发表于 2019-9-10 14:52:21 | 只看该作者
可能的原因:
1、高效漏了或者安装有问题,吹进洁净室的风本身不洁净。
2、洁净室有问题,不能封闭,与外界互通。
3、压差问题,没有形成负压,原理同上。
4、散流板不合适,原理同上楼描述。

点评

linux407  散流板起什么用的?  详情 回复 发表于 2019-9-10 15:57
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
沙发
发表于 2019-9-10 14:41:13 | 只看该作者
有可能是换气数不足,导致微粒子无法由空调系统带走!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
板凳
发表于 2019-9-10 14:43:09 | 只看该作者
以前合格现在不合格?还是新厂房一直不合格?什么洁净级别?风量只能说明换气次数情况,还要看具体情况,如存在紊流或死角等等,可以把问题描述的再清楚点。

点评

linux407  现在不合格,旧厂房,B级  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
地板
 楼主| 发表于 2019-9-10 14:47:43 | 只看该作者
imqk 发表于 2019-9-10 14:43
以前合格现在不合格?还是新厂房一直不合格?什么洁净级别?风量只能说明换气次数情况,还要看具体情况,如 ...

现在不合格,旧厂房,B级

点评

imqk  如果是某个区域,可以检查下高效是否泄漏,还有对车间进行一次彻底的清洁试试,是否有可能设备、物料带来的,是否最近有维修带来的产尘等等 再检查下尘埃粒子计数器是否存在问题。  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
6#
发表于 2019-9-10 14:54:16 | 只看该作者
linux407 发表于 2019-9-10 14:47
现在不合格,旧厂房,B级

如果是某个区域,可以检查下高效是否泄漏,还有对车间进行一次彻底的清洁试试,是否有可能设备、物料带来的,是否最近有维修带来的产尘等等
再检查下尘埃粒子计数器是否存在问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
8#
发表于 2019-9-10 15:26:44 | 只看该作者
没准是高效漏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 2019-9-10 15:38:42 | 只看该作者
ALPACA 发表于 2019-9-10 15:06
把洁净区的卫生搞一搞,关上所有的门,自净个把小时,进去测环境时穿洁净服,粒子计数器一定要清洁再拿进去 ...

有可能是粒子计数器为进行自净
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
10#
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:57:41 | 只看该作者
a1234567890 发表于 2019-9-10 14:52
可能的原因:
1、高效漏了或者安装有问题,吹进洁净室的风本身不洁净。
2、洁净室有问题,不能封闭,与外 ...

散流板起什么用的?

点评

制药企业小菜鸟  散流板又叫均流膜,让均流膜下面的风都均匀  详情 回复 发表于 2019-9-10 16:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
11#
发表于 2019-9-10 16:30:19 | 只看该作者
linux407 发表于 2019-9-10 15:57
散流板起什么用的?

散流板又叫均流膜,让均流膜下面的风都均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
12#
发表于 2019-9-10 16:43:32 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2019-9-11 07:54:49 | 只看该作者
把散流罩拆下,用手持尘埃粒子扫一下是否为高效漏了,或者用PAO检一下漏,排除高效问题后,我觉得一般就是环境卫生、死角等问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
14#
发表于 2019-9-11 08:26:18 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 2019-9-11 08:52:01 | 只看该作者

可能的原因:
1、高效漏了或者安装有问题,吹进洁净室的风本身不洁净。
2、洁净室有问题,不能封闭,与外界互通。
3、压差问题,没有形成负压,原理同上。
4、散流板不合适,原理同上楼描述。
5.换气数不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
16#
发表于 2019-9-11 09:50:25 | 只看该作者
1、高效漏了或者没有检漏。
2、洁净室有问题,不能封闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
17#
发表于 2019-9-11 11:59:01 | 只看该作者
1、该HVAV的初效滤布需要更换,之后检漏;
2、该HVAV的中效可能需要清洗或更换,之后检漏;
3、该HVAV的高效是否检漏,可能需要更换;
4、该HVAV更换前后的阻值是否合规;
5、该HVAV更换前后送风口的风速值是否合规;
6、使用的尘埃粒子计数器在其他环境里是否正常;

点评

linux407  跟初效和中效也有关系吗?  详情 回复 发表于 2019-9-11 13:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
18#
 楼主| 发表于 2019-9-11 13:01:09 | 只看该作者
辣必小心1 发表于 2019-9-11 11:59
1、该HVAV的初效滤布需要更换,之后检漏;
2、该HVAV的中效可能需要清洗或更换,之后检漏;
3、该HVAV的 ...

跟初效和中效也有关系吗?

点评

东北以东  跟初中效关系不大,风量合格具体数值多少,合多少换气次数,B级换气次数需要足够高!粒子不合格的数据是多少,差多少?还有在高效下面测一下,那个地方是最干净的,那个地方要是漏了那就有可能是高效问题。  详情 回复 发表于 7 天前
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2019-9-11 13:12:57 | 只看该作者
以前都合格,就这次不合格,而且大粒子,小粒子都超标,可能是你们以前的数据造假,也可能是清洁不彻底,或者是测试人员新手没培训到位,没有特殊的情况,厂房和空调怎么可能突然就出故障呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
20#
发表于 2019-9-12 07:27:25 | 只看该作者
先确定高效是否泄露,如无泄漏,加大新风量自净,直排。什么时候检测合格后再测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:http://www.8268855.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-9-20 20:38 , Processed in 0.141110 second(s), 91 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部 陕西快乐十分