洁净区温湿度如何要求上下限?     1.有的人说 需要根据工艺要求,有的说需要满足人体舒适度。2.但是人体舒适度是多少  
3.空调湿度大家夏天如何进行控制?


4.空调温度与湿度的控制关系。(今天设置20℃ 55湿度  还不如 设置24℃ 55  除湿的效果好)
   
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享 分享淘帖 好评好评1 差评差评
回复

使用道具 举报

药徒
推荐
发表于 2019-6-26 14:38:50 | 只看该作者
相对湿度和温度是有关系的,同样的绝对湿度,温度越高,相对湿度越低。你设24℃,相对湿度肯定比设20℃要低。如果产品对湿度要求高,温度要求不高,可以适当提高温度,不超过26℃就没问题。一般来说,冬天设定温度比夏天设定温度低,无论从能耗、湿度控制还是员工舒适度考虑,都更好
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药士
推荐
发表于 2019-6-26 08:04:15 | 只看该作者
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。
3、能耗。
4、空调本身的性能。
其实很多企业在2和3中会选择优选3,也可以理解,就想楼主说的20℃和24℃,对员工来说影响不大,但是对能耗来说差异就很大了。
另外一定要考虑空调本身的性能,质量源于设计,要是采购的时候URS设定根本达不到现在的要求,那就要改造空调,不能超负荷运行,安全隐患很大。

个人建议,仅供参考!

点评

郝小琴  同意您的观点  详情 回复 发表于 2019-7-2 11:28
whao5704  赞同  详情 回复 发表于 2019-6-26 11:00
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
板凳
发表于 2019-6-26 08:06:22 | 只看该作者
首先应该必须严格符合产品,然后人的舒适度也应考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 2019-6-26 08:31:36 | 只看该作者
我是D级区的,温度(18-26)摄氏度。湿度(45-65)%。如果料有特殊规定的,比如空心胶壳,可以适当规定更紧点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:04:37 | 只看该作者
小于123 发表于 2019-6-26 08:31
我是D级区的,温度(18-26)摄氏度。湿度(45-65)%。如果料有特殊规定的,比如空心胶壳,可以适当规定更紧 ...

夏天能控制住?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 2019-6-26 10:03:36 | 只看该作者

我也想知道,夏天很费电而且湿度很难控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 2019-6-26 10:13:58 | 只看该作者
个人认为在保障产品质量的前提下,不同房间的要求也可以有区别。有些产热、产湿的操作间,你非要控制一个很严格的要求,是非常不合算的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
8#
发表于 2019-6-26 10:29:33 | 只看该作者

这个温湿度是GMP最常规的要求,如果夏天做不到,应该是空调硬件问题。如果产量不大,可以结合夏天放暑假的节奏。如果效益好,产量需要那就更换硬件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
9#
发表于 2019-6-26 10:59:56 | 只看该作者
18-26  46-65RH 根据地区气候,不都是有休息么,制冷和加热同时开启,就是费点钱。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
10#
发表于 2019-6-26 11:00:21 | 只看该作者
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

赞同
回复 支持 反对

使用道具 举报

药生
11#
发表于 2019-6-26 13:44:04 | 只看该作者
满足人体舒适度。人在里面工作时不感觉到热,不干活时不感到冷,就是舒适温湿度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2019-6-26 15:04:48 | 只看该作者
我们公司空调系统就是加热制冷一起开的,一年四季制热都要开。当初设置的不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-6-26 21:07:09 | 只看该作者
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

同意楼主的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
15#
发表于 2019-6-27 08:30:59 | 只看该作者
二楼说的很明确,主要先考虑产品特性,再就是考虑能耗(一般企业会在舒适和能耗中考虑能耗),再就是你说的夏天能不能控住,那应该是你没有除湿机组或者除湿机组没有起到很明显的作用,一般在空调那显示的超出温湿度(因为与外界接触,有新风),但是实际送风到各房间的时候,都符合了要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
16#
发表于 2019-6-27 09:09:46 | 只看该作者
温度(10-26)摄氏度  合适不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2019-6-27 12:52:39 | 只看该作者
tigar 发表于 2019-6-26 10:29
这个温湿度是GMP最常规的要求,如果夏天做不到,应该是空调硬件问题。如果产量不大,可以结合夏天放暑假 ...

温湿度应该不做具体的要求了吧!满足产品特性和人员的舒适度,在考虑下成本!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
18#
发表于 2019-6-27 16:50:43 | 只看该作者
温度18-26,湿度45-65这是基本条件,然后根据物料性质调整,这个环境对人来说舒适度很合适的
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
19#
发表于 2019-6-27 17:04:49 | 只看该作者
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

赞同,都没设计好要上马,最后要花财力物力人力去改
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
20#
发表于 2019-6-28 08:41:35 | 只看该作者

可以的,控制不好的话,你就要看看送风的高效和冷冻水情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×友情提示
1、无权下载附件会员可能原因:1.“待验证用户组“,请点击注册邮箱里面收到的确认邮件即可; 2.作者设定权限的,提高用户组级别即可
2、对本站的任何疑问或合作需求,请联系微信tank066,关于怎样提高用户组/积分:http://www.8268855.com/thread-6764-1-1.html
3、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
4、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章。
5、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号 京ICP证150354号 )

GMT+8, 2019-10-29 22:31 , Processed in 0.089419 second(s), 111 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2012 Comsenz Inc.

返回顶部 陕西快乐十分